水地暖的安装都必须严格按照施工规范和标准流程来进行,对于施工方来说,施工人员都需经过严格的训练考核才可以进行实际操作,以防安装出错,造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖的安装共有以下几大步骤。水地暖除了要选择好的水地暖系统还要选择口碑好的木地板,相辅相成,将效果发挥的更好。

整平地面
铺平地面是安装水地暖的首要条件。如果地面不平会影响地暖的保温性,而且如果地面有尖利物体容易造成地暖管刮破。为保证地面的平整度,地面凹凸部分应剔除至±10mm,并清理干净地面上的杂物。

分集水器安装
将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。保持水平,集水器中心距地面高度不小于300mm并安装牢固。安装主管道时应保持3%坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成进行打压验收后做保温。另外安装完毕后应标明每个回路对应的供暖地区,方便日后维护。

铺设保温层与反射膜
在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。反射膜铺贴在保温板上,注意保持平整,不得有褶皱,并且要遮盖严密,不得漏出保温板或地面的现象。

地暖管铺设
严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,不得有误差,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空处等耗热量较大的区域,管路需加密,并使用管卡固定牢固。此外,还要对管路进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内没有异物。

管路水压测试
检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压测试,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力下降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。

混凝土回填找平地面
找平是地暖安装工程中最考验安装师傅手艺的一项,整个房子的水平线必须在同一个高度,一般地暖安装都是采用水泥沙浆将其抹平,混凝土找平后地面高差不得大于5mm。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中操作不当破坏地暖管道。